搜索
查看: 1864|回复: 4

这是黑色的一星期SCSI硬盘损坏4个

[复制链接]
发表于 2005-1-19 01:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–广东–广州–黄埔区
2005年1月16日星期日晚上6时,托在机房的CS服务器连不上了,8:00到机房调试,重启后没什么异常,回家再连,服务器再死机,蓝屏(配置:1U 双XEON 2.8  512DDRECC X4 ,73G SCSI X2 ,板intel SE7501BR2)
星期一中午再到机房,重启后还是能启动,决定下架回去看看究竟,下午3:00在家里开机一看,CPU风扇巨响(机房太吵,听不见),换了个风扇,进入系统,拷贝文件的时候中途不响应
恶梦开始:
因为之前用的是RAID 1,怀疑有一个盘损坏,于是BIOS关掉RAID,分开检测,两个盘都出现问题,格式化也格不过去
第二天到商家里换了两个新的,装好系统,软件,多次测试一切正常,->关机->把硬盘固定好->布好线位(SCSI排线有些折叠,不折叠没位置)->开机->系统进不了了,怀疑是折叠的问题把折叠弄掉,再开机,还是不行,有时候连SCSI BIOS也检测不出来
关闭RAID分别用硬盘工具测试,都坏了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :34:  :34:  :34:  :34:
现在不知道是什么问题了 :18:  :18:  :18:
发表于 2005-1-19 01:30:11 | 显示全部楼层 来自 中国–上海–上海–宝山区
同情你ing
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-19 08:25:37 | 显示全部楼层 来自 中国–辽宁–沈阳
power test
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-1-19 12:27:39 | 显示全部楼层 来自 中国–广东–广州–黄埔区
我也怀疑是电源,靠,.不过没万能表怎么测啊
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-19 16:55:39 | 显示全部楼层 来自 中国–广东–深圳
市电电压正常吗?

最好配个UPS。


电子市场里有检测服务的。。。
回复

使用道具 举报

游客
回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注个册吧